Полная версия этой страницы: Запуск трехфазного двигателя от ТТР
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Qwerty88
Вот задумался.... а что если трехфазный асинхронный мотор с короткозамкнутым ротором запустить не от пускателя а при помощи твердотельного реле? (естестенно трехполюсного).... Всегда подключал через него только нагреватели, а как с движком?
kosmos440o
Пусковые токи - кратность какая? И у него есть ток утечки, по пуям нужно полное отключение, если чо. Так то на устройствах плавного пуска стоят.
Qwerty88
Цитата(kosmos440o @ 9.7.2018, 14:26) *
Пусковые токи - кратность какая? И у него есть ток утечки, по пуям нужно полное отключение, если чо. Так то на устройствах плавного пуска стоят.

Я не беру в пример какой-то конкретный движок. Вообще какой-нибудь... и да токи утечки при закрытом ТТР тоже волнуют - тоесть движок если его запитать от ТТР в теории будет понемногу крутиться если ТТР будет в "закрытом" состоянии?
yozik
Цитата(Qwerty88 @ 9.7.2018, 13:37) *
Вот задумался.... а что если трехфазный асинхронный мотор с короткозамкнутым ротором запустить не от пускателя а при помощи твердотельного реле? (естестенно трехполюсного).... Всегда подключал через него только нагреватели, а как с движком?

А смысл?

1. Не обеспечивается безопасное отключение, значит надо будет ставить "ремонтный выключатель"
2. Банально дороже чем обычный контактор

Смысл твердотелок (основное их достоинство) частое включение\отключение (большее количество циклов вкл/откл)
на... (зачем) это двигателю у которого цикл вкл/откл ограничен перегревом двигателя?
kosmos440o
Цитата(Qwerty88 @ 9.7.2018, 15:32) *
Я не беру в пример какой-то конкретный движок. Вообще какой-нибудь... и да токи утечки при закрытом ТТР тоже волнуют - тоесть движок если его запитать от ТТР в теории будет понемногу крутиться если ТТР будет в "закрытом" состоянии?

Ну, у них токи утечки 10-20 мА, крутиться не будет, но п..дануть могёт. Поэтому либо доп. контактор, что невыгодно. Либо замутить синхронизацию с сетью и делать своё устройство плавного пуска, т.е изобрести велосипед. Так-то для однофазных движков полно регуляторов скорости на симисторах. На большие токи - от 1000А тоже становится выгодней симистор.